    Par défaut Programmation Ladder d'un compteur : Problème pas de comptage
    Bonjour à tous,

    Je suis nouveau sur ce forum et je fais appel à votre savoir pour essayer de m'aider car je suis bloqué.
    J'essaie de programmer un automate qui permettrait de compter à chaque détection du capteur inductif.
    Mon problème est que le nombre de détection n'est pas compté.
    Voici le programme que j'ai tapé pour l'instant.
    Merci de votre aide/avis

    Laurent
    Images attachées Images attachées  

  2. #2
    Membre du Club
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Mai 2011
    Messages
    68
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2011
    Messages : 68
    Points : 64
    Points
    64
    Par défaut
    Bonjour,

    De quel automate / logiciel s'agit-it?

    Je ne connais pas ce logiciel donc je peux me tromper dans l'analyse du programme mais deux choses m'interpellent:
    - Les entrées PV sur les compteurs sont à 0, donc la sortie Q sera activée en permanence.
    - Les commandes de reset (Cx.Q) sont exécutées sur des front montants mais ils sont placés après les compteurs, ils ne seront donc jamais pris en compte. (Un contact 'front montant' n'est valide que pour le cycle de scrutation en cours, donc il sera interprété uniquement par ce qui est programmé en dessous.)


    a+

  3. #3
    Membre à l'essai Avatar de oliviercaen14@free.f
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    13
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Ain (Rhône Alpes)

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 13
    Points : 22
    Points
    22
    Par défaut
    Citation Envoyé par LePingouin Voir le message
    Bonjour,

    De quel automate / logiciel s'agit-it?

    Je ne connais pas ce logiciel donc je peux me tromper dans l'analyse du programme mais deux choses m'interpellent:
    - Les entrées PV sur les compteurs sont à 0, donc la sortie Q sera activée en permanence.
    - Les commandes de reset (Cx.Q) sont exécutées sur des front montants mais ils sont placés après les compteurs, ils ne seront donc jamais pris en compte. (Un contact 'front montant' n'est valide que pour le cycle de scrutation en cours, donc il sera interprété uniquement par ce qui est programmé en dessous.)


    a+
    Bonjour Laurent / LePinguin

    Quelques petites précisions :
    1) Il s'agit si je ne m'abuse du logiciel GP-Pro permettant de programmer les Afficheurs / Automates de la marque Proface
    2) Effectivement , comme l'a précisé "LePinguin", il faut que tu initialise la variable "PV" à ta valeur de comptage
    Voici un bref récapitulatif des E/S de la boite CTU (Comptage)
    a) Entrées
    L'entrée principale doit être activée par un front (montant ou descendant)
    Quand cette entrée passe à 1, le compteur fait +1 (à chaque tour de cycle ==> le besoin de front) dans la variable CV

    Entrée "R" ==> Reset ==> remet à 0 la sortie CV

    Entrée PV ==> Seuil de comptage à partir duquel la sortie Q est activée
    Il me semble qu'une fois arrivé au seuil, le comptage est bloqué ce qui explique qu'avec un PV à 0, tu ne vois aucun comptage se réaliser

    b) Sorties
    Q ==> a 1 quand CV >= PV
    CV : Valeur du comptage en cours (va de 0 à PV)

    Je ne pense pas que le fait d'avoir écrit l'entrée reset sur un front après le bloc de comptage soit un problème, même si pour des raison de lisibilité et de meilleurs compréhension je l'aurai placé avant

    En résumé, pour moi, ton problème devrait être résolu en modifiant l'entée PV à la bonne valeur de comptage

    N'hésite pas à recourir à la documentation, elle est en anglais, mais assez bien faite

    Cordialement

    Olivier

Discussions similaires

  1. Réponses: 5
    Dernier message: 22/11/2007, 20h12
  2. Programme de sudoku qui ne marche pas! :(
    Par DOC doc doc dans le forum C++
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/03/2007, 11h56
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 21/12/2006, 22h47
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 27/04/2006, 14h51
  5. [VB.NET]Lancement d'un programme que s'il n'est pas lancé
    Par cyrcroix dans le forum Windows Forms
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/06/2005, 14h05

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo