Unity pro avec intouch en simulation


Sujet :

Automation

  1. #1
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Technicien maintenance
    Inscrit en
    Avril 2013
    Messages
    11
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : Technicien maintenance
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2013
    Messages : 11
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut Unity pro avec intouch en simulation
    Bonjour,
    j'utilise unity pro en mode simulation, avec ofs server (opc server de schneider) et je vois bien mes valeurs variées dans ofs client.
    Par contre je n'arrive pas a avoir quoi que ce soit sur intouch via l'application ofs server.
    Quelqu'un a deja essayé ?

  2. #2
    Nouveau membre du Club
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Novembre 2012
    Messages
    21
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Isère (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2012
    Messages : 21
    Points : 25
    Points
    25
    Par défaut
    Bonsoir
    si tu es en simulation il faut coché la case simulation une fois ton OFS configuré.

    pour ke tu utilise intouch avec ton ofs opte pour les io server de wonderware tel opc tag creator ( plus simple mais old school) sinon aussi avec fs gateway de archestra pour créer le lien avec ton ofs (groupe , items).

    des ressources traitant ces sujet y'on a pas mal avec des tuto, c'est assez simple.

    Bonne courage.

  3. #3
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 56
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 101
    Points
    19 101
    Par défaut
    Quel est le type de liaisons ? Si c'est Ethernet tu vires OFS (ça te fera une licence de moins) et tu utilises Intouch en modbusIP directement.
    En mode simulation l'automate va fonctionner aussi en modbusip.
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

  4. #4
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Technicien maintenance
    Inscrit en
    Avril 2013
    Messages
    11
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : Technicien maintenance
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2013
    Messages : 11
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Bonjour,

    Merci pour vos reponses, pour la license OFS, c'est une demo qui fonctionne 72h avant de s'arreter, donc dans mon cas, j'arrete et je relance, je repars pour 72H et je suis en ethernet. Je regarde pour modbusIP.

    J'avais bien remarque la case simulation à cocher dans OFS, mais je ne pensais pas l'utilser vu que Unity communique bien avec OFS.

    Pour archestra, je n'avais pas de server d'installer donc je n'ai pas chercher de se coté.
    Je regarde du cote de factorysuite gateway.

    merci à vous

  5. #5
    Expert éminent sénior


    Profil pro
    Inscrit en
    Juin 2003
    Messages
    14 008
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2003
    Messages : 14 008
    Points : 20 038
    Points
    20 038
    Par défaut
    Comme le dit NoNo40 plus haut, mieux vaut souvent diminuer le nombre de couches et passer directement en modbusIP sans OFS.


    Dans le cas ou tu désire tout de même passer par OFS, Intouch n'étant pas client OPC, il convient en plus de rajouter une couche ... FSGateway de Wonderware ( utilisable sur tout poste utilisant un produit wonderware Intouch...) et la solution préconisée.

  6. #6
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Technicien maintenance
    Inscrit en
    Avril 2013
    Messages
    11
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : Technicien maintenance
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2013
    Messages : 11
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Donc voila,

    en modbus cela fonctionne bien entre unity et intouch ( installer MBENET wonderware ), mais obliger de travailler en adressage et de plus, decaler ( 40000 dans mon cas)

    L'avantage que j'aurai eu avec ofs, etait de pouvoir travailler directement avec les tags.

    reste FS gateway a verifier

  7. #7
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Technicien maintenance
    Inscrit en
    Avril 2013
    Messages
    11
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : Technicien maintenance
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2013
    Messages : 11
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Voila,
    j'ai installer FS gateway de wonderware et tout est nickel
    la communication entre unity et intouch est nickel.

    pour info :
    Unity - OfS server (OPC de schneider) - Archestra server (Fs Gateway) - intouch

    ainsi les tag de unity et ceux de intouch sont identiques, donc bien pratique pour communiquer.

    encore merci

Discussions similaires

  1. besoin d'aide afficheur avec unity pro
    Par vidark dans le forum Automation
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/04/2014, 17h55
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 05/02/2014, 00h33
  3. Unity pro V4.0 avec Modicon M340
    Par shark33 dans le forum Automation
    Réponses: 0
    Dernier message: 19/03/2010, 15h14
  4. Delphi 7 Pro avec ADOConnection
    Par codial dans le forum Bases de données
    Réponses: 10
    Dernier message: 06/02/2006, 08h31
  5. Bi pro sur un mono pro avec WinXP Pro ?????
    Par shkyo dans le forum Composants
    Réponses: 4
    Dernier message: 22/05/2004, 00h26

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo