Vieux 08/02/2013, 14h32   #1
darknono33
Invité de passage
 
Homme Arnaud Languet
Étudiant
Inscription : février 2013
Messages : 2
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Arnaud Languet
Localisation : France, Gironde (Aquitaine)

Informations professionnelles :
Activité : Étudiant
Secteur : High Tech - Électronique et micro-électronique

Informations forums :
Inscription : février 2013
Messages : 2
Points : 2
Points : 2
Par défaut Arrêt d'urgence Labview

Bonjour à tous. Je suis en train de développer un petit projet personnel sous Labview et j'ai un soucis sur la gestion de l'arrêt d'urgence. Dans mon projet j'ai plusieurs boucle while qui se suivent et s'exécutent les unes après les autres. Je voudrais avoir la possibilités de créer un unique bouton qui arrête l'exécution de la boucle dans laquelle se trouve le programme au moment de l'appuie et stoppe l'exécution du VI. J'ai essayé en créant des variables locales d'un bouton mais Labview n'aime pas ça.
Merci par avance
darknono33 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 08/02/2013, 19h16   #2
eaglewatch
Membre confirmé
 
Avatar de eaglewatch
 
Homme
Doctorant
Inscription : avril 2009
Messages : 187
Détails du profil
Informations personnelles :
Sexe : Homme
Localisation : France

Informations professionnelles :
Activité : Doctorant

Informations forums :
Inscription : avril 2009
Messages : 187
Points : 226
Points : 226
Salut,

Avec une variable locale ca fonctionne mais il faut que tu changes l'action mécanique du bouton STOP sur la face avant (clique droit sur le bouton >> action mécanique >> commutation au relachement).

Plus d'explications en cliquant sur ce lien

Bon courage

N'oublis pas de mettre le post si c'est ok.
__________________
Windows 7 Pro 64bits
LabVIEW 2010 SP1 32bits / 2010 64bits
LabVIEW 2012 SP1 32bits / 2012 64bits


"Gott würfelt nicht"- Albert Einstein
eaglewatch est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 10
Vieux 09/02/2013, 10h21   #3
darknono33
Invité de passage
 
Homme Arnaud Languet
Étudiant
Inscription : février 2013
Messages : 2
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Arnaud Languet
Localisation : France, Gironde (Aquitaine)

Informations professionnelles :
Activité : Étudiant
Secteur : High Tech - Électronique et micro-électronique

Informations forums :
Inscription : février 2013
Messages : 2
Points : 2
Points : 2
Par défaut Merci :lol:

Super ça marche. Merci beaucoup. C'était juste une petite subtilité.
Encore merci!!!!