Bonjour,
J'utilise le bloc integrator (continu) pour résoudre des équations différentielles dans mon modèle. La simulation doit tournée pendant une année complète (3600*24*365), mais pour aller vite , jusque là, je la faisait tournée que sur une semaine; ce qui marche très bien. Mais lorsque j'essais de lancer la simul sur 3 mois ou 12 mois, ça plante au niveau du bloc integrator , car il semble saturé. Y a t-il un moyen de décharger ce bloc ou une autre solution possible. Merci pour votre aide |
|
|
00
|
|
|
#2 |
![]() ![]() Formateur en informatique Inscription : novembre 2007 Messages : 2 908 ![]() |
Bonjour,
Pourrais-tu être plus précis sur ce qui plante? Tu as un message d'erreur? Lequel? Pour remettre à zéro ton intégrateur, tu as la possibilité d'afficher un port de Reset externe dans les options du bloc. Duf
__________________
Définir les signaux d’entrée d’un modèle Simulink sur le blog Vers MATLAB et au-delà Modérateur MATLAB Au boulot : Windows 7 , MATLAB 8.00 (r2012b) A la maison : ArchLinux
|
|
|
00
|
|
|
#3 |
|
Invité de passage
![]() Étudiant Inscription : octobre 2012 Messages : 9 ![]() |
|
|
|
00
|