Précédent   Forum du club des développeurs et IT Pro > Environnements de développement > Autres EDI > LabVIEW
LabVIEW Forum d'entraide sur LabVIEW. Avant de poster -> FAQ LabVIEW
Partagez cette discussion sur d'autres réseaux sociaux : Viadeo Twitter Google Facebook Digg Delicious MySpace Yahoo
Réponse
 
Outils de la discussion
Publicité
'
Vieux 01/10/2012, 21h53   #1
roroteamkart
Invité de passage
 
Homme
Inscription : août 2012
Messages : 4
Détails du profil
Informations personnelles :
Sexe : Homme
Localisation : France

Informations professionnelles :
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : août 2012
Messages : 4
Points : 1
Points : 1
Par défaut Pb de programmation enregistrement en continu TDMS

Bonsoir,

J'ai un petit problème dans un de mes VI, je n'arrive à enregistrer mes données correctement en format TDMS.
CAD que quand je lance mon VI ma programmation d'enregistrement semble marcher niquel (Ouverture de la boite de dialogue chemin du fichier à enregistrer) et lorsque je valide la boite de dialogue le VI ré-ouvre la boite de dialogue ainsi de suite.

Or quand j'ouvre le fichier de mesure TDMS qui a été créer, j'ai bien l’entête de la mesure etc...sauf que j'ai qu'une seul valeur!!!

Bref je galère à trouver l'erreur je ne sais pas, j'ai peur d'avoir oublier une boucle mais de quel type???
Mon besoin: enregistrer en continu mes données jusqu'à que j'arrete l'acquis ou sur un temps donné.

Merci de votre aide,

Cordialement
Images attachées
Type de fichier : jpg test_exe_1.0.jpg (97,4 Ko, 4 affichages)
roroteamkart est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 03/10/2012, 14h31   #2
losaque
Membre éclairé
 
Homme
Ingénieur qualité méthodes
Inscription : avril 2010
Messages : 210
Détails du profil
Informations personnelles :
Sexe : Homme
Localisation : France

Informations professionnelles :
Activité : Ingénieur qualité méthodes

Informations forums :
Inscription : avril 2010
Messages : 210
Points : 335
Points : 335
Salut,

Le problème viens du fait que ton VI de création de fichier TDMS est dans la boucle While. Il faut qu'il soit avant ta boucle. Seul tes fils de refnum et error rentre dans la boucle While.
Idem pour la fermeture du fichier.

Pour une conception efficace d'enregistrement de fichier en continu, il vaut mieux passer par une structure producteur consommateur. Il existe pas mal d'exemple sur internet/ce site/ ni.com, ainsi que dans LV.

Bon courage,

Losaque
losaque est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Réponse
Outils de la discussion

Navigation rapide


Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h11.


 
 
 
 
Partenaires