  1. #1
    Membre à l'essai
    Inscrit en
    Avril 2012
    Messages
    24
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Avril 2012
    Messages : 24
    Points : 13
    Points
    13
    Par défaut Centrales de mesure (Power Meters)
    Bonjour,
    j'essaye d'utiliser les équipement permettant de mesurer les puissance active reactive apparante ... ect
    sauf que j'arrive pas à savoir comment puis je accédé aux données de ces dernier!
    en lisant le document constructeur des PM710 & PM850 j'ai vécu qu'il dispose d'une sortie RS485 permettant d’acquérir les donnée mais je ne sais pas es ce que ces centrale possède des adresse mémoire dont je dois lire les donnée ou bien il suffit de déterminer l'adresse de ces centrale seulement, ou de les lier à un automate???
    je me demande si vous avez des idées ou des document qui me permette de comprendre comment puis je transférer les données des centrales de mesure vers un ordinateur de surveillance? (sachant que j'utilise un SCADA logiciel de supervision)
    Je vous remercie

  2. #2
    Modérateur
    Avatar de sevyc64
    Homme Profil pro
    Développeur informatique
    Inscrit en
    Janvier 2007
    Messages
    10 193
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 51
    Localisation : France, Pyrénées Atlantiques (Aquitaine)

    Informations professionnelles :
    Activité : Développeur informatique

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2007
    Messages : 10 193
    Points : 28 077
    Points
    28 077
    Par défaut
    Peut-être que ce document t'aidera : http://www.iufmrese.cict.fr/catalogu...us.v100506.pdf
    --- Sevyc64 ---

    Parce que le partage est notre force, la connaissance sera notre victoire

  3. #3
    Nouveau membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Avril 2011
    Messages
    20
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2011
    Messages : 20
    Points : 34
    Points
    34

  4. #4
    Membre à l'essai
    Inscrit en
    Avril 2012
    Messages
    24
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Avril 2012
    Messages : 24
    Points : 13
    Points
    13
    Par défaut
    Merci d'avoir me donner ces documents... je viens de les découvrir (les registres internes aux PM)!!

    ce que je me demande maintenant s'il y a la possibilité d'accéder à ces donner sans l'utilisation d'un automate? sachant que je doit utiliser un réseau Ethernet fibre optique!! avez vous des idées??

    et merci d'avoir m'aider encore une fois

  5. #5
    Membre actif
    Homme Profil pro
    développeur en automation industrielle
    Inscrit en
    Mai 2012
    Messages
    177
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : développeur en automation industrielle
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2012
    Messages : 177
    Points : 265
    Points
    265
    Par défaut
    tu peux trouver des gateway modbus rtu vers modbus tcp sans trop de problème
    mais je doute que tu trouves une gateway intégrant directement une connectique optique

    sinon le modbus est utilisable sans PLC

  6. #6
    Membre à l'essai
    Inscrit en
    Avril 2012
    Messages
    24
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Avril 2012
    Messages : 24
    Points : 13
    Points
    13
    Par défaut
    bonjour,
    j'ai choisie d'utiliser un MGate™ MB3180 mais je ne sais pas encore comment je peux accéder aux registres internes de ces centrales de mesure... sachant que je réalise la supervision avec le WINCC ... je ne crois pas qu'il existe une liaison directe entre cet SCADA et les centrale sauf à travers un automate???
    qu'es ce que vous proposer?

  7. #7
    Membre actif
    Homme Profil pro
    développeur en automation industrielle
    Inscrit en
    Mai 2012
    Messages
    177
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : développeur en automation industrielle
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2012
    Messages : 177
    Points : 265
    Points
    265
    Par défaut
    wincc doit avoir des drivers pour utiliser le modbus tcp, ce qui te permet d'avoir accès à tes mesures sans passer par un automate

    https://www.automation.siemens.com/m...Id=12178878603

  8. #8
    Membre à l'essai
    Inscrit en
    Avril 2012
    Messages
    24
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Avril 2012
    Messages : 24
    Points : 13
    Points
    13
    Par défaut
    je me demande également comment je peux accéder à ces donné??? le gateway me permettra de mettre les PMs en serie... je pense que chaque PM sera désigner par une adresse spécifique!! mais comment je pourrai lire ou écrire un registre?

  9. #9
    Membre actif
    Homme Profil pro
    développeur en automation industrielle
    Inscrit en
    Mai 2012
    Messages
    177
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : développeur en automation industrielle
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2012
    Messages : 177
    Points : 265
    Points
    265
    Par défaut
    Pour cela il faut faire la chose la plus importante d'un automaticien : lire la doc
    http://www.moxa.com/doc/man/MGate_MB..._Manual_v5.pdf
    chapitre 9

  10. #10
    Membre à l'essai
    Inscrit en
    Avril 2012
    Messages
    24
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Avril 2012
    Messages : 24
    Points : 13
    Points
    13
    Par défaut
    Merci d'abord cher ami... en fait je dispose de ce document mais j'ai pas vraiment trouver grande choses... de tt façon j vais revoir!!! je vous remercie encore une fois!

  11. #11
    Membre actif
    Homme Profil pro
    développeur en automation industrielle
    Inscrit en
    Mai 2012
    Messages
    177
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : développeur en automation industrielle
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2012
    Messages : 177
    Points : 265
    Points
    265
    Par défaut
    j'ai un peu parcouru la doc,

    si j'ai bien compris, la gateway va mapper les id des esclaves RTU et leur assigner des id virtuelles
    au niveau des registres ça semble complétement transparent

  12. #12
    Membre à l'essai
    Inscrit en
    Avril 2012
    Messages
    24
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Avril 2012
    Messages : 24
    Points : 13
    Points
    13
    Par défaut
    Bonjour,
    je viens de découvrir que chaque grandeur physique mesurée est placer dans un registre à une adresse spécifique dans les centrales de mesures... j'essaye mnt de lier chaque registre à une variable interne à WINCC... mais je me demande quel type de pilote de communication je doit utiliser???
    je ne veux pas utiliser un automate!! j'utilise dans le réseau des PM (centrale de mesure) avec des gateway (convertisseur de protocole)

    je vous remerci!

  13. #13
    Membre actif
    Homme Profil pro
    développeur en automation industrielle
    Inscrit en
    Mai 2012
    Messages
    177
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : développeur en automation industrielle
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2012
    Messages : 177
    Points : 265
    Points
    265

  14. #14
    Membre à l'essai
    Inscrit en
    Avril 2012
    Messages
    24
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Avril 2012
    Messages : 24
    Points : 13
    Points
    13
    Par défaut
    Quand je fait modicon modbus tcp il me demande le type d'automate... or que moi je ne veux pas utiliser l'automate

  15. #15
    Membre à l'essai
    Inscrit en
    Avril 2012
    Messages
    24
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Avril 2012
    Messages : 24
    Points : 13
    Points
    13
    Par défaut un probleme WINCC et TCP/IP
    Bonjour,
    je viens de découvrir que chaque grandeur physique mesurée est placer dans un registre à une adresse spécifique dans les centrales de mesures... j'essaye mnt de lier chaque registre à une variable interne à WINCC... mais je me demande quel type de pilote de communication je doit utiliser???
    je ne veux pas utiliser un automate!! j'utilise dans le réseau des PM (centrale de mesure) avec des gateway (convertisseur de protocole)
    Pour le PM710: http://www.powerlogic.com/literature/63230-501-209.pdf
    page 26

    Pour le PM850: http://static.schneider-electric.us/...-500-211A2.pdf
    page 88

    je vous remerci!

  16. #16
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 56
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 101
    Points
    19 101
    Par défaut
    Prend MODICON MODBUS TCP, bien que ce soit marque MODICON ce n'est pas un automate mais un protocole. Il est connu d'un très grand nombre de station d'entrées sorties, de concentrateurs et passerelles.
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

Discussions similaires

  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/04/2007, 16h52
  2. [power designer et Sybase] trigger
    Par mr_qno dans le forum Sybase
    Réponses: 4
    Dernier message: 12/07/2006, 18h32
  3. [Timer]Comment mesurer un intervalle de temps ?
    Par Pill_S dans le forum Collection et Stream
    Réponses: 3
    Dernier message: 07/05/2004, 17h39
  4. Mesurer le temps des instructions
    Par luckylucke dans le forum Assembleur
    Réponses: 9
    Dernier message: 03/09/2003, 21h23
  5. Exportation des graphiques d'un modèle (Power AMC)
    Par boubaouz dans le forum Autres SGBD
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/04/2003, 15h59

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo