Bonjour à tous,

J'ai une question concernant la modification de la configuration matérielle sur ce type d'automate (pas trop de ma génération... ) car c'est la première fois que je dois le faire.

J'imagine cette procédure mais je n'en suis pas sur. Pouvez-vous me confirmer svp ?

- Passage de l'automate en Stop.
- Ouverture de l'outil de configuration de station avec X-Tel.
- Dans le logiciel : Définition --> Config E/S en bac et ajout de la carte TSX DET 32 42 à l'emplacement physique.
- Génération.
- Sous X-tel, j'ouvre le programme ouis : Outils --> Asservissement Xtel-Conf
- Je valide l'option "Reconfiguration" (Message de reconfiguration correcte)
- Je transfère l'application dans l'automate : Processeur --> Transfert Application
- Passage de l'automate en Run.

Est-ce que cette procédure vous paraît correcte car je n'ai pas trouvé de doc très explicite à ce sujet.

Merci d'avance pour vos réponses.
Boule
bboule10 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 31/01/2012, 09h03   #2
Membre régulier
 
Homme
Inscription : novembre 2007
Messages : 81
Détails du profil
Informations personnelles :
Sexe : Homme
Localisation : France

Informations forums :
Inscription : novembre 2007
Messages : 81
Points : 99
Points : 99
Hello,
C'est à peu près cela, sauf les points suivants:

- Pas la peine de passer l'automate en STOP avant de modifier la config, celle-ci se fait hors ligne;
- Le transfert de l'application doit se faire avec l'outil XTel transfer en choisissant l'option transfert global, pas depuis PL7-3.

Depuis l'outil X-TEL transfer, le lancement du transfert global du disque vers l'API vérifie que l'API est en STOP, si ce n'est pas le cas transfer demande une confirmation avant d'arrêter l'automate.

Bon courage !
Poil_dur est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 31/01/2012, 11h51   #3
Invité régulier
 
Inscription : mars 2007
Messages : 25
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : mars 2007
Messages : 25
Points : 7
Points : 7
Merci pour cette réponse.

Je devrai tester tout ça vendredi. Je vous tiendrai au courant pour savoir si on peut passer ce post en "RESOLU"

Merci bien.
Boule
bboule10 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 07/02/2012, 09h20   #4
Invité régulier
 
Inscription : mars 2007
Messages : 25
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : mars 2007
Messages : 25
Points : 7
Points : 7
Problème résolu !!

Merci de votre aide.