Publicité ' | |||||||||||||||||||||||
|
|
#1 |
|
Nouveau Membre du Club
![]() |
Bonjour à tous et toutes,
J'ai un soucis avec l'échelle personnalisé sous labview. En effet, il ne respecte pas le facteur d’échelle (y= 8750x+0) et fait un sérieux écrêtage. Je ne pense pas mettre trompé dans la définition de celle-ci, mais il doit forcement y avoir une erreur. Je mets en pièce jointe mon vi. Et les captures pour voir l'avant après. |
|
|
00
|
|
|
#2 |
|
Nouveau Membre du Club
![]() |
Je m'autorépond ^^.
En gros mon échelle est bien câblée. Par contre, ma voie étant directement câblée par l'échelle personnalisé, il faut aussi penser à appliquer au limite minimum et maximum de l'acquisition l'échelle. Dans mon cas, le capteur qui renvoie l'image de l'effort de mon vérin, donne une échelle de 1volt pour 8750 N. Mes limites pour l'acquisition sont en volt de 10 v max et -10v min. Je dois donc appliqué mon échelle de 8750 pour 1 volt, et je dois donc mettre 87500 et -87500. J’espère avoir été clair... |
|
|
00
|
Copyright © 2000-2012 - www.developpez.com