Bonjour,
J'ai fais une recherche sur google, mais je n'ai pas trouvé, même sur le site Siemens ![]() Je souhaite affecter une variable WinCCF (Word) saisie sur l'OP comme valeur de temps prédéfinie(TW) d'une tempo (S_EVERZ) de l'automate S7-300. j'ai visiblement des incompatibilités de formats que je n'arrive pas à convertir! exp: ma variable WinCCF (MW32) "consigne tp" est égale à 1s. Dans S7 cette même variable mise en TW de ma tempo est égale à 100ms, super je multiplie par 10!! Eh ben non... car pour 2s de "consigne tp" j'ai 140ms en TW ![]() Quelle est la manip à faire pour obtenir une mise au format qui soit cohérente aussi bien pour le programme que pour le programmeur Sachant que j'ai des consignes sous WinCCF en 1/10 secondes et d'autres en minutes. Merci pour vos lumières |
|
|
00
|
|
|
#2 |
|
Membre du Club
![]() Laurent Laurent Inscription : novembre 2010 Messages : 44 ![]() |
Bonjour,
Juste quelques conseils : Utilise des SFB4 (TON IEC)pour tes tempos au lieu des tempos Siemens. N'utilise pas les mots de Mémentos pour stocker des valeurs, mais plutôt des données contenues dans des DB. Tu trouveras ci joint 3 images "qui résolve" ton problème; C'est applicable, si tu as une dizaine de tempo, sinon c'est mieux de faire une fonction. Cordialement. |
|
|
00
|
|
|
#3 |
|
Candidat au titre de Membre du Club
![]() Inscription : octobre 2007 Messages : 57 ![]() |
Bonjour Dehell34,
[Voir ci dessous - Thierry] Tes propositions de solutions me plaisent J'ai essayé la fonction SFB4 mais le problème est le même concernant la variable d'entré qui vient de WinCCf !! ![]() Je débute, alors on passe toujours par des chemins de travers pour aller tout droit, et les obstacles sont nombreux ![]() A+ |
|
|
00
|
|
|
#4 |
![]() ![]() Thierry Inscription : septembre 2002 Messages : 3 670 ![]() |
Ci-joint les images proposées par Dehell34
__________________
Vous vous posez une question, la réponse est peut-être ici : Toutes les FAQs VB Les Cours et Tutoriels VB6/VBScript Les Sources VB6 Je ne réponds pas aux questions techniques par MP. Utilisez les forums. Merci de votre compréhension MioSkins.org : le site de référence pour GPS et PDA Mitac MIO iPHONIX.fr : le must francophone des infos pour iPhone, iPad, ... |
|
|
00
|
|
|
#5 |
|
Candidat au titre de Membre du Club
![]() Inscription : octobre 2007 Messages : 57 ![]() |
Merci ThierryAIM,
C'est plus clair ![]() Merci Dehell34, J'ai effectivement une quinzaine de tempo en paramétrage pour l'utilisateur. J'ai écrit ton code, je suis en test pour son fonctionnement et sa compréhension. ![]() j'adapte à mes besoins et je poste mes commentaires en suivant. A+
|
|
|
00
|
|
|
#6 |
|
Candidat au titre de Membre du Club
![]() Inscription : octobre 2007 Messages : 57 ![]() |
Bonjour Dehell34,
j'ai testé ton code et je pense qu'il doit être modifié pour fonctionner; sur la branche des minutes il faut ajouter le word "mot travail" sur le OUT du test I_BCD. Puis remplacer sur le comparateur la valeur IN2 166 par 2454 pour ne pas limiter à 27 min, nouvelle limite = 2 h 46 min ! Sinon j'ai essayé de modifier la branche des 1/100 pour obtenir des secondes c'est pas gagné je souhaite que les opérateurs puissent saisir les valeurs de 0 à 30s. Pour la SFB4 je bloque sur la variable d'entrée que vient de WinCCF saisie à partir du clavier numérique WinCCF. Cordialement |
|
|
00
|
|
|
#7 |
|
Membre du Club
![]() Laurent Laurent Inscription : novembre 2010 Messages : 44 ![]() |
Bonjour,
Dans mon code, la sortie de la conversion Integer to BCD(I_BCD) est bien affectée au mot de travail: elle n'apparait pas sur la copie d'écran.... Ne mets pas 2454 car la saisie au panel est limitée à 3 DIGITS donc 999. Il faut décaler la comparaison avant la multiplication, c'est une erreur de ma part Le code fourni plus haut sert pour des tempos Siemens. Le conseil d'utiliser des SFB4 TON IEC c'est pour "l'avenir". Continues ton projet comme tu l'as commencé.(Pour la SFB4 la valeur de la tempo est une variable de type TIME, voir l'aide de STEP7 pour plus d'info) Cordialement |
|
|
00
|
|
|
#8 |
|
Candidat au titre de Membre du Club
![]() Inscription : octobre 2007 Messages : 57 ![]() |
Bonjour,
Voici en fichier joint, la solution adoptée En fait, j'utilise la base temps de 1s (2000 en hexa) pour mes tempo, après j'affecte ou non un coef en fonction de la valeur d'entrée "consigne TP xx". Le MWxx "consigne TP BCD" est placé en TW sur les temporisations. A partir de là plus de soucis particulier pour les entrées/sorties sur WinCCF Encore merci Dehell34 pour ton aide
|
|
|
00
|