Bonjour à tous et a toutes !
Je viens a vous car je suis a court de solutions. Voici le soucis : J'utilise une supervision InTouch (V10) et un automate Unity premium. Pour faire communiquer le tout, nous avons installé un DASERVER de wonderware. Seulement le soucis est le suivant : Unity est capable de gérer un programme contenant des variables non adressées, Intouch est capable de communiquer avec DASERVER sans adresse, mais impossible de faire communiquer daserver et TSX sans adresse ... Ce qui au final, fait perdre beaucoup d'interet a cette solution! L'automate et intouch sont imposés par le client, donc pas moyen de m'en séparer. Auriez-vous donc une solution pour faire communiquer au mieux directement l'automate et intouch sans adresse, ou au pire, faire communiquer l'automate avec une surcouche logicielle qui sera capable de communiquer avec intouch également uniquement a l'aide des mnémoniques ? Merci d'avance ! |
|
|
00
|
|
|
#2 |
|
Membre du Club
![]() Laurent Laurent Inscription : novembre 2010 Messages : 44 ![]() |
Bonjour,
Il y a la solution : Intouch -> OPLINK -> OFS (OPC Shneider)-> TSX OPCLink n'est peut être plus distribué par Wonderware, mais il ont un produit de remplacement (je ne connais pas le nom du nouveau produit). Cordialement. |
|
|