|
Publicité ' | |||||||||||||||||||||||
|
|
#1 |
|
Candidat au titre de Membre du Club
![]() Inscription : octobre 2007 Messages : 57 ![]() |
Bonjour,
Je débute dans Step7 et je cherche comment affecter par défaut une valeur à un mot! sous GE il est possible d'affecter une valeur par défaut à un registre pour faire un RAZ globale de plusieurs mots (raz Gracets par exemple). Mais là je suis franchement sec ! je souhaite sous condition(s) faire un RAZ d'une suite de mot. il y a bien la fonction move, mais comment placer en entrée de cette fonction la valeur 1 (2#1) pour initialiser une suite d'étapes(M100.0,M100.n) Si possible je souhaite définir cette valeur par défaut et rémanente. J’espère n'être pas trop confus. Merci par avance pour votre aide |
|
|
00
|
|
|
#2 |
|
Membre du Club
![]() Laurent Laurent Inscription : novembre 2010 Messages : 44 ![]() |
Bonjour,
Regarde les exemples de l'image jointe. Cordialement |
|
|
00
|
|
|
#3 |
|
Candidat au titre de Membre du Club
![]() Inscription : octobre 2007 Messages : 57 ![]() |
Merci Dehell34
![]() N'ayant pas trouvé j'avais programmé comme ton réseau 15, mais pour de gros gracet avec des espaces de réserve, bonjour la longueur d'écriture . J'ai le même problème avec les tempo, voir le fichier joint La consigne (MW130 dans l'exemple)sera modifiée à partir d'un TP 177B et est donc définie en "contrôle-commande" dans la table des variables S7.Mais je n'arrive pas a lui donner un mnémonique (consigne TP1). Si tu as là aussi une idée ! je suis preneur A+ |
|
|
00
|
|
|
#4 |
|
Membre du Club
![]() Laurent Laurent Inscription : novembre 2010 Messages : 44 ![]() |
Bonjour,
Pour tes RAZ de grafcet utilise le langage list (avec copier/coller ça va vite) Pour ta tempo, je vois pas ou ça coince. J'ai écrit le même code que toi et je n'ai pas de problème... Vérifie a tout hasard que tu n'ai pas un chevauchement d'opérandes Cordialement. |
|
|
00
|
|
|
#5 |
|
Candidat au titre de Membre du Club
![]() Inscription : octobre 2007 Messages : 57 ![]() |
Bonjour Dehell34,
La tempo fonctionne correctement, mais je n'arrive pas à placer un mnémonique sur le mot d'entrée TW qui est la valeur de tempo prédéfinie. Ce mnémonique qui sera repris dans Wincc flexible 2008 sur un pupitre opérateur TP 177B. j'ai changé d'opérande, prise dans un zone mémoire non utilisée, mais c'est surtout l'impossibilité de la nommer. Quand je veux la nommer dans la VAT, j'ai une erreur de type d'opérande ? est-ce une variable qui ne peut être nommée ? sous S7 200 je ne rencontre pas ce problème? ou existe t-il un moyen de contourner ce type d'erreur? Merci A+ |
|
|
00
|
|
|
#6 |
|
Membre du Club
![]() Laurent Laurent Inscription : novembre 2010 Messages : 44 ![]() |
Bonjour,
Un mnémonique ne s'affecte pas dans une VAT, mais soit dans l'éditeur CONT avec un clic droit :Editer les mnémoniques... ou alors dans la table des mnémoniques. Vérifie aussi le paramétrage de ton éditeur CONT(voir image) Cordialement |
|
|
00
|
|
|
#7 |
|
Candidat au titre de Membre du Club
![]() Inscription : octobre 2007 Messages : 57 ![]() |
Bonjour Dehell34,
Je ne comprends rien ![]() je n'arrive pas au même résultat que toi ![]() Dans ton exemple arrives-tu à valider le mnémonique sur le MW34 ? ou as-tu comme moi un conflit de type ? je t'ai fait des copies d'écran de la progression des étapes, et dés que je veux éditer la variable, j'ai ce conflit ! Cela parait simple mais je bloque ![]() Salut a+ |
|
|
00
|
|
|
#8 |
|
Membre du Club
![]() Laurent Laurent Inscription : novembre 2010 Messages : 44 ![]() |
Bonjour,
Il faut décocher la case "Vérifier le type d'opérande" |
|
|
00
|
|
|
#9 |
|
Candidat au titre de Membre du Club
![]() Inscription : octobre 2007 Messages : 57 ![]() |
Bonjour Dehell34,
Merci pour ces info ![]() Cette petite coche fait TOUTE la différence. Avec c'est mieux Merci encore pour ton aide. Cordialement. |
|
|
00
|
Copyright © 2000-2012 - www.developpez.com