Par défaut [TSX3722-V6]communication ethernet via tsxetz410

Bonjour, j'ai à ma disposition un automate téléméca TSX3722 V6.0 et un module ethernet tsxetz410

Il y a-t-il possibilité d'avoir accès aux entrées sorties de l'automate par une supervision sur un pc sur le réseau local ou seulement les mémoires internes?

Seul la console de programmation branchée sur la prise TER du module permet la modification du programme de l'automate ou y a-t-il possibilité de le faire depuis le port ethernet depuis un pc avec pl7 dessus?

dernière question...
sur le module, le voyant le voyant run est éteint, le voyant d'erreur clignote...
j'ai accès à l'automate depuis le PL7 de la console branchée sur la prise TER du module lui même branché sur la prise TER de l'automate et j'ai accès à la configuration du serveur web du module.
donc l'automate est bien branché, le module est bien connecté au réseau, et pourtant quand je clique sur "rack viewer" j'ai droit au message "Problem : You have a communication problem Sugestion check your ip and XWAY addresses"
je ne vois pas comment y remédier...

Je suis ouvert à toute suggestion.
je vous remercie par avance de prendre la peine de m'aider.
Ryltar est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 25/07/2011, 10h49   #2
Candidat au titre de Membre du Club
 
Homme
Automaticien newbie
Inscription : mai 2011
Messages : 20
Détails du profil
Informations personnelles :
Sexe : Homme
Localisation : France

Informations professionnelles :
Activité : Automaticien newbie

Informations forums :
Inscription : mai 2011
Messages : 20
Points : 13
Points : 13
Bonjour,

Je vais peut être dire des conneries mais selon moi:

- Si la supervision communique par protocole Modbus TCT/IP, elle ne pourra acceder qu'aux mots internes de l'automate. Les entrées/sorties doivent donc être recopiées dans mes variables internes au niveau du programme.

- Ça m'étonnerais que tu puisse accéder au programme par Ethernet sur un TSX37. D'après le doc (mais je ne l'ai pas lue en détail), l'automate peut être programmé par l'ETZ410 avec un PC PL7 branché soit sur la prise terminale, soit sur la SUB-D RS232 via une liaison modem.

- Si le voyant ERR de l'ETZ410 clignote c'est qu'elle est mal configurée dans ton projet PL7. Je n'ai jamais utilisé cette carte... Peut être trouveras-tu l'explication dans la doc http://lab.grafcet.free.fr/manuels/c...e_ethernet.pdf


Bon courage
LePingouin est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 25/07/2011, 14h47   #3
Responsable Visual Basic
 
Avatar de bbil
 
Inscription : juin 2003
Messages : 11 773
Détails du profil
Informations personnelles :
Âge : 45
Localisation : France, Ariège (Midi Pyrénées)

Informations forums :
Inscription : juin 2003
Messages : 11 773
Points : 16 847
Points : 16 847
Envoyer un message via Skype™ à bbil
bonjour,

- pour les E/S il faut que tu les copie dans des mots internes ( de souvenir tu ne peu pas les adresser directement)

- Pour la programmation VIA Ethernet il te faut installer et paramétrer le driver XIP
bbil est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 25/07/2011, 19h41   #4
Invité de passage
 
Inscription : février 2011
Messages : 7
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : février 2011
Messages : 7
Points : 1
Points : 1
salut

ok pour les entrées sorties dans des mots internes
ok pour xip

maintenant pour le voyant clignotant, ça le fait depuis la première fois que je l'ai branché sur le 24v.
dans pl7 je n'ai pas trouvé où configurer quoi que ce soit pour l'etz

jvois pas ce qui manque...


Ryltar est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 25/07/2011, 20h19   #5
Responsable Visual Basic
 
Avatar de bbil
 
Inscription : juin 2003
Messages : 11 773
Détails du profil
Informations personnelles :
Âge : 45
Localisation : France, Ariège (Midi Pyrénées)

Informations forums :
Inscription : juin 2003
Messages : 11 773
Points : 16 847
Points : 16 847
Envoyer un message via Skype™ à bbil
As tu vérifier la configuration du port console de ton UC automate et comparer avec la configuration de la connection Uni-Telway de la carte :

Citation:
Envoyé par Voyant vert éteint, rouge clignotant
Erreur de configuration
ou Connexion rompue avec le
Micro
ou Vitesse Uni-Telway différente
entre le maître et le TSX ETZ
bbil est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 25/07/2011, 22h52   #6
Invité de passage
 
Inscription : février 2011
Messages : 7
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : février 2011
Messages : 7
Points : 1
Points : 1
Citation:
ou Vitesse Uni-Telway différente


ça m'a pourtant l'air d'être pareil
timeout mise à part mais en mettant celui de l'automate a 1s ça ne change rien

Citation:
ou Connexion rompue avec le Micro
dans la mesure ou j'arrive a me connecter grâce a la prise TER de l'etz, c'est que c'est branché

Citation:
Erreur de configuration
j'aimerais bien trouver...

j'ai lu toute la doc et j'ai rien trouvé donc je redoute un problème matériel
ce qui est bizarre vu que c'est sensé ne pas clignoter dans ce cas là...
Ryltar est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 29/07/2011, 21h50   #7
Invité de passage
 
Inscription : février 2011
Messages : 7
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : février 2011
Messages : 7
Points : 1
Points : 1
voilà je m'auto-réponds

donc j'ai trouvé la panne, fallait mettre la même valeur de timeout de la communication unitelway
je ne pensais pas que ça pouvais jouer là dessus.
en mettant l'automate à 1s
tout fonctionne

merci pour votre aide et à bientot