Par défaut communication rs-232 avec automate eaton

Bonjour à tous,

PLC : Eaton ELC-PB
doc: ELC System Manual

Je dois monté un programme qui devra envoyer periodiquement des données a un automate Eaton elc-pb par l'intermédiare du port rs-232. Par contre avant tout, ce que je tente de faire c'est simplement de lui envoyer une stripe de code ASCII qui clanche un Output Y tel q'indiqué dans le manuel dans la section communications et je n'arrive a rien.... J'ai tenté plusieurs choses : Hyperterminal (pas fameux...)GtkTerm... qui semble bien fonctionné mais qui ne me donne jamais de réponse, sjinn, pysrerial...

Est-ce que quelqu'un à déjà tenté le coup ou aurais une bonne piste a me donner ??
matlinuxos est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 30/06/2011, 13h49   #2
Candidat au titre de Membre du Club
 
Homme
Automaticien
Inscription : février 2011
Messages : 14
Détails du profil
Informations personnelles :
Sexe : Homme
Localisation : France

Informations professionnelles :
Activité : Automaticien

Informations forums :
Inscription : février 2011
Messages : 14
Points : 13
Points : 13
Par défaut Modbus

Commence déjà par bien vérifier ta liaison : la connectique et la configuration (la parité de la trame, le nombre de bit de données et de stop, la vitesse de transmission,...). Le protocol de ta liaison, d'après la doc constructeur, est du modbus ascii ou rtu, au choix. Si tu n'a pas l'intention de transité par un modem, utilise du RTU, c'est plus simple à configurer. De plus, le port COM 1, celui en RS232, est verrouillé en esclave. Ton PC devra donc être en master.

Pour ce qui est du logiciel à utiliser pour tes essais de communication, vue que tu est sur du modbus série, l'hyperterminal et autre du même genre risques d'être peu probant. Utilise plutôt "Modbus Poll" ou un autre simulateur Modbus.

en espérant t'avoir débloquer...