Bonjour,
Je debute actuellement sous UNITY et voulant simuler le fonctionnement d'un capteur, je cherche a utiliser un compteur en utilisant l'instruction REPEAT, mais j'obtiens une erreur (E1092 les types de donnees ne correspondent pas ('compte2 if (Volume_pre=1 AND alim_capt=1) then REPEAT compte2 := compte2+1 UNTIL compte2=4; End_repeat; END_IF; IF compte2=4 Then presence_capt:=1; END_IF; Merci pour l'aide eventuelle. |
|
|
00
|
|
|
#2 |
|
Membre du Club
![]() Laurent Laurent Inscription : novembre 2010 Messages : 42 ![]() |
Bonjour,
Il y a un point virgule mal placé, le bon code: if (Volume_pre=1 AND alim_capt=1) then REPEAT compte2:= (compte2+1); UNTIL compte2=4 End_repeat; END_IF; IF compte2=4 Then presence_capt:=1; END_IF; Cordialement |
|
|
00
|
|
|
#3 |
|
Invité de passage
![]() Inscription : avril 2011 Messages : 2 ![]() |
Parfait!
Merci beaucoup! |
|
|