Précédent   Forum des professionnels en informatique > Systèmes > Autres systèmes > Automation
Automation Forum d'entraide sur l'automatisme, la robotique et l'informatique industrielle
Partagez cette discussion sur d'autres réseaux sociaux : Viadeo Twitter Google Facebook Digg Delicious MySpace Yahoo
Réponse Proposer ce sujet en actualité
 
Outils de la discussion
Publicité
'
Vieux 02/03/2011, 17h12   #1
Invité de passage
 
Pierre
Inscription : mars 2011
Messages : 5
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Pierre

Informations forums :
Inscription : mars 2011
Messages : 5
Points : 0
Points : 0
Par défaut Supervision d'un automate TSX Premium P57262 par Modbus

Bonjour à tous,

Je cherche de l'aide.
Je suis en dernière année d'ecole d'ingénieur et je travaille actuellement sur mon projet de fin d'études qui consiste à étudier les vulnérabilités d'une application de supervision SCADA d'une installation industrielle.
En gros, je dois mettre en place une supervision d'un automate sur un réseau local Ethernet: ainsi je veux essayer de modifier les trames envoyées entre mes pc et mon automate afin de voir comment mon système et ma machine réagissent... C'est assez flou car je n'ai pas attaqué cette partie...

J'effectue la programmation de mon automate TSX Premium P57 2623 à l'aide de PL7 Pro v4.5 afin de faire executer à ma machine un cycle de tri.
A côté de celà, j'ai mis en place une application de supervision à l'aide d'InTouch.

En ce qui concerne la communication actuelle avec l'automate:

L’automate communique avec l’ordinateur de supervision soit via une liaison série RS-232 branchée sur le port COM 1 du PC soit via une liaison TCP/IP car l'automate dispose d'un module Ethernet.
1) Le protocole de communication par la première liaison est le protocole UNITELWAY.
InTouch ne communiquant que par les protocoles DDE, FastDDE et SuiteLink, il n’est donc pas possible de récupérer les données de l’automate sous InTouch sans faire préalablement une conversion de protocole. C’est pourquoi Wonderware propose avec InTouch un logiciel permettant la conversion du protocole OPC (Protocole standard de communication pour les PLC) vers les protocoles exploitables par InTouch.
Reste le problème de la conversion du protocole UNITELWAY vers le standard OPC. Pour permettre cela, j'ai utilisé un logiciel serveur OFS fournit par Schneider Electric.
voir premiere image jointe (pc-tp-tapis est mon pc principal)

2) L'automate dispose donc d'un module Ethernet, ainsi j'ai pu delocalisé l'application OPCLink et laisser le serveur OFS sur le pc principal...
voir deuxième image (box-intouch est un pc secondaire)

Jusqu'ici tout fonctionne...

Mais ce que je veux faire est assez spécial: un de mes tuteurs de projet a effectué un outil de test qui permet de lire les trames envoyées et de les modifier mais cet outil n'est applicable qu'avec une communication via Modbus...
Après quelques recherches, j'ai pu constater que c'était peut être faisable... de remplacer OPCLink par Modbus, mais qu'il me fallait peut être une carte PCMCIA, ce que je ne possède pas...

Je ne fais que de feuilleter la documentation technique de pl7, de l'automate, de modbus mais je suis dans le flou complet, et j'aimerai que vous puissiez me renseigner sur:
- est ce que c'est faisable d'installer un protocole Modbus avec ma configuration actuelle des choses?
- quelles informations voulez vous pour vous permettre de m'aider à répondre à cette première question?

Merci beaucoup, cela m'aiderait énormément...

Cordialement...

Pierre

PS: rappel de ma config matérielle sur la 3e image
Images attachées
Type de fichier : jpg local.jpg (13,0 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg distance.jpg (15,1 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg config.jpg (32,6 Ko, 16 affichages)
Syxat est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 02/03/2011, 20h24   #2
Membre du Club
 
Laurent Laurent
Inscription : novembre 2010
Messages : 42
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Laurent Laurent

Informations forums :
Inscription : novembre 2010
Messages : 42
Points : 52
Points : 52
Bonjour,
Regarde chez Wonderware le produit : DAServer Toolkit.
Le plus simple restant de les appeler pour avoir des conseils.
http://www.wonderware.fr/aboutus.aspx
Dehell34 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 10
Vieux 02/03/2011, 21h45   #3
Responsable outils internes
 
Avatar de Nono40
 
Homme Bruno Guérangé
Ingénieur développement logiciels
Inscription : mai 2002
Messages : 7 868
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Bruno Guérangé
Âge : 44
Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

Informations professionnelles :
Activité : Ingénieur développement logiciels
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : mai 2002
Messages : 7 868
Points : 11 844
Points : 11 844
Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
1) Le protocole de communication par la première liaison est le protocole UNITELWAY.
InTouch ne communiquant que par les protocoles DDE, FastDDE et SuiteLink, il n’est donc pas possible de récupérer les données de l’automate sous InTouch sans faire préalablement une conversion de protocole. C’est pourquoi Wonderware propose avec InTouch un logiciel permettant la conversion du protocole OPC (Protocole standard de communication pour les PLC) vers les protocoles exploitables par InTouch.
Ajouter OFS OPC et communiquer via OPC avec InTouch c'est une superposition dansgereuse de couches. Je doute énormément qu'Intouch n'ait pas un driver ModbusIP natif alors qu'ils possèdent des drivers Siemens natifs sur des réseaux normalement fermés de Siemens.

Communiquer en liaison série et/ou Unitelway alors que tu as une voie Ethernet est pour moi à oublier tout simplement.

Aparte : ce genre de limitations et de couches inutiles nous ont conduits de ne plus jamais utiliser les supervisions du commerce tant que ce n'est pas imposé par le client. Sans compter le prix prohébitif des licences de développement et de runtime.
__________________
Delphi :
La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
264 sources à consulter/télécharger !
Nono40 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 20
Vieux 03/03/2011, 09h31   #4
Membre régulier
 
Homme
Inscription : novembre 2007
Messages : 81
Détails du profil
Informations personnelles :
Sexe : Homme
Localisation : France

Informations forums :
Inscription : novembre 2007
Messages : 81
Points : 99
Points : 99
Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...] mon projet de fin d'études qui consiste à étudier les vulnérabilités d'une application de supervision SCADA d'une installation industrielle.
Sujet d'actualité, et très intéressant pour ceux qui ont suivi l'affaire Stuxnet...
A titre perso, je trouve le sujet important, et je pense que nous serions nombreux à consulter ton projet de fin d'études.

Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...]J'effectue la programmation de mon automate TSX Premium P57 2623 à l'aide de PL7 Pro v4.5 afin de faire executer à ma machine un cycle de tri.
A côté de celà, j'ai mis en place une application de supervision à l'aide d'InTouch.
1) Intouch est imposé, ou bien l'as-tu choisi ? Sur quels critères ?
2) La communication entre OFS Serveur et le PLC se fait sous quel protocole ?
La deuxième image indique UNITELWAY.

Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...]Jusqu'ici tout fonctionne...

Mais ce que je veux faire est assez spécial: un de mes tuteurs de projet a effectué un outil de test qui permet de lire les trames envoyées et de les modifier mais cet outil n'est applicable qu'avec une communication via Modbus...
3) Modbus sur liaison série ou sur TCP/IP ?
Pour moi, c'est entre le OFS serveur et l'automate que tu pourras modifier des choses.

Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...]- est ce que c'est faisable d'installer un protocole Modbus avec ma configuration actuelle des choses?
Le protocole Modbus peut être utilisé, soit sur une liaison série (entre le PC via le port COM1 et l'API sur le port terminal convenablement configuré), soit sur une liaison ethernet entre le PC via un port ethernet et l'API sur le module ETY.
Poil_dur est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 10
Vieux 03/03/2011, 14h54   #5
Membre régulier
 
Homme
Inscription : novembre 2007
Messages : 81
Détails du profil
Informations personnelles :
Sexe : Homme
Localisation : France

Informations forums :
Inscription : novembre 2007
Messages : 81
Points : 99
Points : 99
Hello Nono40,

Citation:
Envoyé par Nono40 Voir le message
[...]Aparte : ce genre de limitations et de couches inutiles nous ont conduits de ne plus jamais utiliser les supervisions du commerce tant que ce n'est pas imposé par le client. Sans compter le prix prohébitif des licences de développement et de runtime.
Qu'utilises-tu donc pour remplacer les supervisions du commerce ?
Tu fais du développement spécifique ?
A chaque fois, ou bien tu as ton propre logiciel de supervision ?
Poil_dur est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 10
Vieux 04/03/2011, 10h57   #6
Invité de passage
 
Pierre
Inscription : mars 2011
Messages : 5
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Pierre

Informations forums :
Inscription : mars 2011
Messages : 5
Points : 0
Points : 0
A Dehell34:

A quoi sert DA Server Toolkit?

A Nono40:

Je sais qu'utiliser OPC est un peu de la bidouille dans les couches, mais ce choix m'était imposé. En effet, deux anciens projets existants utilisaient la supervision InTouch via OPC.

Et l'automate ne disposait à la base que d'une liaison série RS232 donc je m'en suis servi pour concevoir mon interface de supervision et mettre en place mon programme de l'automate...
Depuis cette année, une voie Ethernet a été installée sur l'automate
Et donc maintenant, je n'utilise que la liaison Ethernet...la liaison série n'est qu'une option que je veux garder de côté afin de la configurer en liaison de sécurité, au cas où le réseau déconne en plein cycle de la machine... (mais je verrai ça plus tard)

InTouch a peut être un driver ModbusIP natif, mais je ne sais pas comment l'utiliser, et surtout comment le trouver... peux tu m'aider?

A Poil_dur:

Effectivement c'est un sujet d'actualité et ce projet a été proposé justement à cause de Stuxnet...
Et si tu voudras consulter mon projet, je pourrai toujours te l'envoyer quand je l'aurai fini...

1) InTouch est imposé, mon école ne dispose que de la suite Wonderware

2) La communication entre l'OFS et le PLC se faisait par Unitelway dans d'anciens projets que j'ai repris pour configurer l'interface et la programmation de mon PLC. Et pour tester la supervision d'une autre ordinateur, j'ai délocalisé OPCLink et InTouch, tout en gardant le serveur OFS sur mon ordinateur principal...
En fait l'idée de départ est de garder un ordinateur maître qui garde le contrôle sur la supervision de toute manière... et on avait imaginé cet ordinateur principal placé à côté du PLC en mode local et en liaison série... histoire que s'il y ait un souci dans le réseau Ethernet (en particulier si on modifie les trames envoyées vers le PLC), que l'automate se mettre sur la liaison série afin de ne pas déconner..
Mais maintenant que l'automate dispose d'une voix Ethernet, on pourrait aussi tout délocaliser... il faut juste que l'on m'aide à configurer OFS afin de le mettre en liaison TCP/IP avec le PLC...

3) Je veux Modbus en liaison TCP/IP je pense...

Mais en fait, comme ce n'est pas trop mon domaine, j'ai du mal à cerner correctement les choses...
Modbus remplacera complétement OPC?
Comment mettre en place Modbus via TCP/IP? Sur l'ordi, et sur l'automate?

¨
Pour résumer, l'idéal pour moi serait d'avoir le PLC branché à un ordinateur principal/maître via deux liaisons: une liaison Ethernet et une liaison série RS232
Et sur le réseau Ethernet un ordinateur esclave qui peut aussi superviser le PLC à l'aide d'InTouch mais qui peut perdre le contrôle si l'ordinateur maître le décide.
Enfin un dernier ordinateur relié au réseau qui peut superviser comme un ordinateur esclave, mais surtout qui soit muni de cet outil de test fait par un de mes tuteurs afin d'analyser et de modifier les trames envoyées sur le réseau, en particulier celles envoyées vers le PLC...
Le tout pour simuler un réseau réel sur lequel un pirate viendrait s'amuser à perturber ma machine...

C'est assez simpliste mais bon j'aimerais que ce soit réalisable.

InTouch m'est imposé. J'ai OPC et OFS de base mais je peux les changer s'il le faut. Je ne connais pas du tout Modbus et comment l'installer.
J'ai 2 semaines pour tout faire...

Voilà

Si vous voulez plus de renseignements, n'hesitez pas!
Help! I need somebody help!

Merci
Syxat est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 04/03/2011, 13h43   #7
Membre régulier
 
Homme
Inscription : novembre 2007
Messages : 81
Détails du profil
Informations personnelles :
Sexe : Homme
Localisation : France

Informations forums :
Inscription : novembre 2007
Messages : 81
Points : 99
Points : 99
Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...]Et donc maintenant, je n'utilise que la liaison Ethernet...la liaison série n'est qu'une option que je veux garder de côté afin de la configurer en liaison de sécurité, au cas où le réseau déconne en plein cycle de la machine... (mais je verrai ça plus tard)
Tu penses vraiment en avoir besoin ? Perso, je ne me compliquerais pas la vie avec deux liaisons à gérer, seule la liaison ethernet me parait intéressante... Mais ce n'est que mon avis.

Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...]InTouch a peut être un driver ModbusIP natif, mais je ne sais pas comment l'utiliser, et surtout comment le trouver...
Perso, je ne maîtrise pas Intouch. Si aucun spécialiste n'est disponible ici pour t'aider, d'autres forums d'automatisme peuvent être une bonne source d'information (je me permets cette remarque parce que 2 semaines pour traiter ça, ça me paraît chaud, si je comprends bien, tu n'as pas trop de temps à perdre...)

Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...]A Poil_dur:

Effectivement c'est un sujet d'actualité et ce projet a été proposé justement à cause de Stuxnet...
Et si tu voudras consulter mon projet, je pourrai toujours te l'envoyer quand je l'aurai fini...
Je n'ai pas regardé ce que ce site propose comme solutions pour publier des documents, mais ce serait bien, je pense, de retouver ton projet dans la section "les cours" de developpez.com, par exemple. En tout cas, je serai content de le lire.

Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...]1) InTouch est imposé, mon école ne dispose que de la suite Wonderware
OK, d'autres systèmes de supervision pourraient quand même faire l'affaire. Je pense à PCVue, qui, sans acheter la licence et la clé de développement, peut fonctionner pendant une heure et récupérer 25 variables dans l'API.
Les drivers Modbus série et Modbus/TCP sont fournis, ce qui pourrait t'aider.
Maintenant, à toi de voir, si tu connais bien Intouch, tu perdras du temps à regarder un autre système.

Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...]2) La communication entre l'OFS et le PLC se faisait par Unitelway dans d'anciens projets que j'ai repris pour configurer l'interface et la programmation de mon PLC. Et pour tester la supervision d'une autre ordinateur, j'ai délocalisé OPCLink et InTouch, tout en gardant le serveur OFS sur mon ordinateur principal...
La communication entre OFS et l'API se fait toujours en UNITELWAY aujourd'hui ?

Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...]En fait l'idée de départ est de garder un ordinateur maître qui garde le contrôle sur la supervision de toute manière... et on avait imaginé cet ordinateur principal placé à côté du PLC en mode local et en liaison série... histoire que s'il y ait un souci dans le réseau Ethernet (en particulier si on modifie les trames envoyées vers le PLC), que l'automate se mettre sur la liaison série afin de ne pas déconner..
Si je comprends bien l'idée, il faudrait que OFS bascule de la liaison ethernet sur la liaison série s'il détecte des trames à la noix côté ethernet... Il peut faire cela ?

Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...]il faut juste que l'on m'aide à configurer OFS afin de le mettre en liaison TCP/IP avec le PLC...
Perso, je n'ai jamais mis en oeuvre OFS. Si quelqu'un d'autre peut aider ?

Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...]3) Je veux Modbus en liaison TCP/IP je pense...

Mais en fait, comme ce n'est pas trop mon domaine, j'ai du mal à cerner correctement les choses...
Modbus remplacera complétement OPC?
Comment mettre en place Modbus via TCP/IP? Sur l'ordi, et sur l'automate?
Vu l'architecture que tu as décrite, Modbus/TCP sera le protocole entre OFS et l'API, sur une liaison ethernet.
Ensuite, Intouch communiquera avec OFS à travers OPCLink, avec le protocole OPC.

Un point qui n'est pas clair pour moi:
- tu as un seul réseau ethernet avec deux PC et un API branchés dessus (ce que je suppose), ou bien
- deux réseaux ethernet distincts: l'un entre les deux PC, et une autre interface ethernet sur le pc faisant tourner OFS vers l'API seul ?

De mon point de vue, pour prolonger les réflexions, les risques de piratage envisageables seraient:
- la commande du procédé par un autre opérateur que celui qui se trouve devant la supervision;
- le vol de savoir-faire par la récupération du programme API ou de l'application de supervision;
- le sabotage par la modification du programme API ou de l'application de supervision;
- la récupération de données de production, ou leur falsification.

Si j'ai bien compris, le risque que tu cherches à étudier concerne le premier point: dans quelle mesure peut-on contrôler un automatisme en court-circuitant la supervision ou les commandes locales ?

Pour moi, le premier point faible se trouve au niveau de l'API Schneider: à travers une liaison supportant le protocole Modbus, les TSX Premium (comme les Micro, Nano, Twido) donnent accès aussi bien en lecture qu'en écriture à l'ensemble des variables internes (%M et %MW), sans contrôle sur les adresses qui devraient n'être accessibles qu'à une application de supervision ou une IHM.
L'avantage est que la communication est simple à mettre en oeuvre, mais le risque peut être énorme: une variable interne modifiée autrement que par programme peut conduire à un fonctionnement dangereux de l'automatisme.
(Selon l'application, on peut adopter une manière de programmer permettant de limiter ces risques, mais ce sera léger et pas forcément pratique pour la maintenabilité du programme.)
Ici, le risque dépend fortement du type de l'API utilisé. Pour ceux d'entre nous ayant déjà mis en oeuvre une liaison Modbus sur les anciens API série 7 (TSX47 par exemple), on sait que les échanges étaient pris en charge en partie par l'application de l'automate. Il fallait configurer les plages de variables accessibles en lecture ou en écriture, et les échanges entre le module de communication et le processeur étaient gérées par les sous-programmes qui vont bien. C'était chiant à faire fonctionner, mais ça permettait un contrôle fin de ce que la supervision ou l'IHM pouvait piloter.
Un autre modèle / une autre marque d'API ne présentera pas forcément cette faiblesse vis-à-vis de la sécurité.

Le protocole UNITELWAY permet l'accès à d'autres types de variables que les bits et mots internes: via ce protocole, on pourra contrôler les paramètres de blocs fonction, et même modifier des constantes. De ce point de vue, ce protocole présente un risque bien plus grand que Modbus.

A travers le réseau ethernet entre le PC de supervision et le serveur OFS, le protocole OPC peut peut-être aussi faire l'objet du piratage. Ce protocole est-il aussi "ouvert" que Modbus ? Peut-on envoyer des requètes de modification de variables au serveur OFS sans être connu comme le PC de supervision, on bien peut-on se faire passer pour l'application de supervision pour commander l'API à travers le serveur OFS ?

Sur ce point je crois, les risques se bornent sur les variables accessibles dans le serveur OFS. M'étonnerait qu'on puisse lui demander de modifier une variable arbitraire dans l'API, si celle-ci n'est pas récupérée par OFS.
Dans ce cas de figure, le risque réside dans le fait que l'attaquant pourrait commander l'automatisme en se faisant passer pour un opérateur de supervision, mais sans plus de dégâts que ce que pourrait faire l'opérateur ayant le plus de droits sur le PC de supervision... sauf si le pirate modifie la config d'OFS au préalable.

Ce qui nous amène à la sécurisation des postes informatiques utilisés: un firewall bien configuré, un anti-virus à jour, une politique d'accès aux postes de travail bien en place et un contrôle régulier de tout le bazar... Un problème bien plus vaste !
Poil_dur est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 04/03/2011, 17h43   #8
Membre du Club
 
Laurent Laurent
Inscription : novembre 2010
Messages : 42
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Laurent Laurent

Informations forums :
Inscription : novembre 2010
Messages : 42
Points : 52
Points : 52
Bonjour,
DA Server permet de supprimer une couche (OFS) et de ne plus utiliser OPC Link.
La liaison se fait directement entre intouch et DA Server (enfin je crois)

La doc pour Modbus en TCP

Mais c'est un produit payant, que je n'ai jamais mis en place.
Pour le reste je peux te donner quelques tuyaux:
La carte Ethernet c'est quel modèle?
Quelle version d'OFS utilise tu?
Cordialement.
Dehell34 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 04/03/2011, 18h23   #9
Invité de passage
 
Pierre
Inscription : mars 2011
Messages : 5
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Pierre

Informations forums :
Inscription : mars 2011
Messages : 5
Points : 0
Points : 0
A poil dur:

- Je n'en ai pas absolument besoin... mais comme j'ai déja la liaison Unitelway, je pensais m'en servir quand même en tant qu'option, si j'ai le temps de configurer ça...

- Je ne connais qu'InTouch et je n'ai pas le choix donc faut que je me débrouille avec...

- En ce qui concerne mon projet, si vous êtes intéressés, mettez moi votre mail en mp et je vous l'enverrai.
Mais je ne peux pas non le diffuser à tout le monde.

- En effet, je ne connais qu'InTouch donc je vais garder ça, ça serait de la perte de temps d'en utiliser un autre, et j'ai besoin d'au moins 50 variables de l'API.

- La communication se fait toujours par Unitelway en ce moment, et j'aimerai trouver comment la configurer en Ethernet ... "pour tester"

- Tu comprends bien l'idée, il faudrait que OFS bascule de la liaison ethernet sur la liaison série s'il détecte des trames à la noix côté ethernet... Je ne sais pas s'il peut faire cela, mais j'aimerai bien! C'est la prochaine étape.

- Tu as l'air de me dire que Modbus serait placé entre OFS et le PLC... mais si Modbus connait les protocoles DDE, FastDDE ou SuiteLink, on ne pourrait pas "enlever" OFS et OPC? Car à la base, ce sont des intermédiaires faits pour traduire les protocoles... OPC traduit les protocoles d'InTouch FastDDE, DDE ou SuiteLink en standard OPC, puis OFS traduit le standard OPC en protocole Unitelway, comme sur mon schéma de mon premier message.
Ce que je pensais obtenir ce n'est plus:
InTouch =>"DDE, FastDDE ou SuiteLink"=> OPCLink =>"Standard OPC"=>OFS=>"Unitelway"=> API
Mais:
InTouch =>"DDE, FastDDE ou SuiteLink"=> Modbus/TCP =>"Unitelway"=>API

Est ce que c'est réalisable cette config?

Le point qui n'est pas clair pour toi = un seul réseau Ethernet sur lequel tout est branché

En ce qui concerne les autres possibilités que tu proposes, je dois me focaliser sur mon sujet, et surtout les outils qui sont mis à ma disposition...
Or je n'aurai qu'un outil qui pourra modifier les trames envoyées sur le réseau, et je dois voir ce qui se passe...
Des reflexions supplémentaires seront surement faites à la suite de mon projet par les volontaires de l'année prochaine


Citation:
Pour moi, le premier point faible se trouve au niveau de l'API Schneider: à travers une liaison supportant le [...... ] la supervision ou l'IHM pouvait piloter.
Un autre modèle / une autre marque d'API ne présentera pas forcément cette faiblesse vis-à-vis de la sécurité.
D'accord avec tout ça, mais je le verrai quand je réussirai à configurer en Modbus...

Citation:
Le protocole UNITELWAY permet l'accès à d'autres types de variables que les bits et mots internes: via ce protocole, on pourra contrôler les paramètres de blocs fonction, et même modifier des constantes. De ce point de vue, ce protocole présente un risque bien plus grand que Modbus.

A travers le réseau ethernet entre le PC de supervision et le serveur OFS, le protocole OPC peut peut-être aussi faire l'objet du piratage. Ce protocole est-il aussi "ouvert" que Modbus ? Peut-on envoyer des requètes de modification de variables au serveur OFS sans être connu comme le PC de supervision, on bien peut-on se faire passer pour l'application de supervision pour commander l'API à travers le serveur OFS ?

Sur ce point je crois, les risques se bornent sur les variables accessibles dans le serveur OFS. M'étonnerait qu'on puisse lui demander de modifier une variable arbitraire dans l'API, si celle-ci n'est pas récupérée par OFS.
Dans ce cas de figure, le risque réside dans le fait que l'attaquant pourrait commander l'automatisme en se faisant passer pour un opérateur de supervision, mais sans plus de dégâts que ce que pourrait faire l'opérateur ayant le plus de droits sur le PC de supervision... sauf si le pirate modifie la config d'OFS au préalable.
Je pense que tu soulèves des questions intéressantes mais je t'avoue que ça va m'éloigner d emon projet... et comme il me reste peu de temps, je ne peux pas m'en occuper pour l'instant.
Le protocole Unitelway est surement plus accessible au risque mais ça je le verrai par moi même quand j'aurai inséré cet outil de test..
Et cet outil de test ne fonctionne qu'avec Modbus, donc je ne peux pas essayer de faire deconner mon automate avec OPC...
Syxat est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 04/03/2011, 19h22   #10
Membre régulier
 
Homme
Inscription : novembre 2007
Messages : 81
Détails du profil
Informations personnelles :
Sexe : Homme
Localisation : France

Informations forums :
Inscription : novembre 2007
Messages : 81
Points : 99
Points : 99
Citation:
Envoyé par Syxat Voir le message
[...]
- Tu as l'air de me dire que Modbus serait placé entre OFS et le PLC... mais si Modbus connait les protocoles DDE, FastDDE ou SuiteLink, on ne pourrait pas "enlever" OFS et OPC? Car à la base, ce sont des intermédiaires faits pour traduire les protocoles... OPC traduit les protocoles d'InTouch FastDDE, DDE ou SuiteLink en standard OPC, puis OFS traduit le standard OPC en protocole Unitelway, comme sur mon schéma de mon premier message.
Ce que je pensais obtenir ce n'est plus:
InTouch =>"DDE, FastDDE ou SuiteLink"=> OPCLink =>"Standard OPC"=>OFS=>"Unitelway"=> API
Mais:
InTouch =>"DDE, FastDDE ou SuiteLink"=> Modbus/TCP =>"Unitelway"=>API

Est ce que c'est réalisable cette config?
C'est l'idée de Nono40 à la base (si j'ai bien suivi), pour avoir le schéma suivant:
InTouch => "Modbus/TCP" => API
(entre guillemets sont indiqués les protocoles utilisés, on est bien d'accord ?)
Sauf que si Intouch ne propose pas nativement le protocole Modbus pour causer avec l'API directement, il faut faire passer les données à travers un autre protocole compris par Intouch: c'est là qu'entrent en jeu DDE / FastDDE / SuiteLink et OPC (à travers OPCLink et OFS).
C'est entre un serveur OPC et l'API que tu peux mettre en oeuvre le protocole Modbus. Donc dans OFS (si OPCLink ne propose pas de communiquer directement avec l'API en Modbus/TCP, j'imagine ?).

Ce qui complique le boulot, c'est la complexité des couches de communication.
Le superviseur cause avec un serveur DDE qui cause avec un serveur OPC qui cause avec l'automate en unitelway... L'idée d'utiliser un autre superviseur, c'est que je sais que ça permettrait de causer en modbus/tcp directement. Mais bon, j'ai pigé, ça va pas être possible. Reste à voir si Intouch peut communiquer le plus directement possible avec l'API ?

Bon courage !
Poil_dur est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 05/03/2011, 21h04   #11
Responsable outils internes
 
Avatar de Nono40
 
Homme Bruno Guérangé
Ingénieur développement logiciels
Inscription : mai 2002
Messages : 7 868
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Bruno Guérangé
Âge : 44
Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

Informations professionnelles :
Activité : Ingénieur développement logiciels
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : mai 2002
Messages : 7 868
Points : 11 844
Points : 11 844
L'idée est bien de supprimer de couches inutiles

Je n'utilise pas InTouch, un collègue l'a utilisé sur du Siemens et InTouch disposait bien des drivers natifs Siemens sur Ethernet.

Un coup d'oeil en 10 secondes sur le site de wonderware
http://www.wonderware.fr/img/file/Da...tasheet_FR.PDF
Intouch dispose bien d'un driver Modbus sur Ethernet.(dernière page du pdf)

D'après ce que je sais InTouch communique soit en DDE soit en FastDDE soit en SuiteLink (couche made in Wonderware). Il faut donc un driver MudbusIP dans suitelink :
InTouch =>"SuiteLink"=> Modbus/TCP =>API

Développer aujourd'hui un superviseur communiquant en UnitTelway, heu..
C'est encore plus lent que du modbus série.

Si vous utilisez Intouch dans votre entreprise, contactez donc Wonderware pour avoir le driver ModusIP si vous ne l'avez pas déjà dans les CD d'installation.
__________________
Delphi :
La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
264 sources à consulter/télécharger !
Nono40 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 10
Vieux 08/03/2011, 12h36   #12
Membre régulier
 
Homme
Inscription : novembre 2007
Messages : 81
Détails du profil
Informations personnelles :
Sexe : Homme
Localisation : France

Informations forums :
Inscription : novembre 2007
Messages : 81
Points : 99
Points : 99
Hello,

le magazine MISC n°54 de mars/avril 2011 vient de paraître et contient un article traitant des nouvelles menaces des réseaux industriels, en rapport avec Stuxnet et... Modbus et OPC, signé par François Gaspard.

Sans rentrer dans les détails, l'auteur décrit bien le protocole Modbus et les risques liés à son implémentation dans les réseaux TCP/IP.
Puis est décrit OPC, avec là encore une analyse des risques que cette couche introduit dans les réseaux informatiques industriels.

Avec quelques figures permettant une bonne compréhension de l'environnement dans lequel sont envisagés les risques de sécurité, l'article est intéressant et propose de nombreuses références web concernant le sujet, très intéressantes à consulter (pour les deux ou trois que j'ai pu lire).
Par exemple, sur le site http://secdocs.lonerunners.net/tags/details/111-scada, on trouve des articles traitant de ModScan, la sécurité sur les systèmes SCADA, etc.
Un article qui tombe à pic
Poil_dur est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 10
Vieux 10/03/2011, 13h12   #13
Membre Expert
 
Homme Arnaud
Développeur .NET
Inscription : avril 2006
Messages : 1 343
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Arnaud
Âge : 26
Localisation : France

Informations professionnelles :
Activité : Développeur .NET
Secteur : High Tech - Éditeur de logiciels

Informations forums :
Inscription : avril 2006
Messages : 1 343
Points : 1 504
Points : 1 504
Je viens d'acheter (outch le tarif quand même !) et de lire l'article, qui est intéressant, synthétise bien les éléments utilisés par Stuxnet, et la sensibilisation vis à vis des technos type OPC est judicieuse !
Arnard est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 11/03/2011, 16h51   #14
Invité de passage
 
Pierre
Inscription : mars 2011
Messages : 5
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Pierre

Informations forums :
Inscription : mars 2011
Messages : 5
Points : 0
Points : 0
Bon j'ai éclairci certains points.

J'ai trouvé plusieurs "traducteurs" de protocoles pour mon ordi principal: en gros ce traducteur lira InTouch et du Modbus. Ca c'est bon.

Maintenant j'ai deux liaisons physiques entre mon pc et l'API: la liaison série RS232 et la liaison Ethernet.
Il me faut donc un driver pour le pc qui lit le modbus pour la liaison série (ce que j'ai trouvé) et un driver pour le pc qui lit le modbus pour la liaison ethernet (je ne l'ai pas trouvé). Ca c'est côté pc...
Maintenant du côté de l'automate, je n'ai qu'un microprocesseur TSX P57 2623 avec module ETY PORT qui est équipé d'une connexion Ethernet... je n'ai pas de modules complémentaires, telles que des cartes PCMCIA...etc

Donc j'aurai aimé savoir si cet API peut lire du modbus nativement via la liaison série, et via la liaison Ethernet... Pouvez vous m'aider sur ces points là???

J'ai trouvé de la documentation sur Modbus, Modbus plus, et Modbus Ethernet... je pense savoir à quoi correspond Modbus et Modbus Ethernet, mais à quoi sert Modbus plus? Quelles sont les différentes avec les deux autres???

Merci de m'avoir déja aidé à répondre à certaines de mes questions.
Pouvez vous m'aider pour ces nouvelles questions?

Merci
Syxat est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 13/03/2011, 03h42   #15
Responsable outils internes
 
Avatar de Nono40
 
Homme Bruno Guérangé
Ingénieur développement logiciels
Inscription : mai 2002
Messages : 7 868
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Bruno Guérangé
Âge : 44
Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

Informations professionnelles :
Activité : Ingénieur développement logiciels
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : mai 2002
Messages : 7 868
Points : 11 844
Points : 11 844
La CPU que tu as 2623 sait dialoguer en ModbusIP (Modbus sur Ethernet) sur la voie ethernet intégrée.

Elle ne sait pas dialoguer falicement en modbus série sans carte additionnel, c'est possible de reconfigurer la prise console en Modubus esclave sur une couche physique en RS485. Mais bien sur dans ce cas on pert l'accès console.

Pour avoir une liason Modbus indépendante, il faut y ajouter une carte pcmcia SCP111 (RS232), SCP112(Boucle de courant) ou SCP114 (RS485).

ModbusPlus est un modbus série plus évolué et multi maitre développé sur les automates Modicon avant leur rachat par Schneider. Ca reste par pur compatibilté, à oublier.

Je ne comprend pas pourquoi tu ne prend pas le driver Modbus Ethernet vendu par Intouch plutôt que d'essayer des solutions comlexes.
__________________
Delphi :
La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
264 sources à consulter/télécharger !
Nono40 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 13/03/2011, 17h50   #16
Invité de passage
 
Pierre
Inscription : mars 2011
Messages : 5
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Pierre

Informations forums :
Inscription : mars 2011
Messages : 5
Points : 0
Points : 0
Citation:
La CPU que tu as 2623 sait dialoguer en ModbusIP (Modbus sur Ethernet) sur la voie ethernet intégrée.
Ok bien ça.

Citation:
Elle ne sait pas dialoguer falicement en modbus série sans carte additionnel, c'est possible de reconfigurer la prise console en Modubus esclave sur une couche physique en RS485. Mais bien sur dans ce cas on pert l'accès console.

Pour avoir une liason Modbus indépendante, il faut y ajouter une carte pcmcia SCP111 (RS232), SCP112(Boucle de courant) ou SCP114 (RS485).
Je n'ai pas de carte additionnelle et que la liaison RS232: pas le choix.

Citation:
Je ne comprend pas pourquoi tu ne prend pas le driver Modbus Ethernet vendu par Intouch plutôt que d'essayer des solutions comlexes
J'ai le driver Modbus Ethernet vendu par InTouch à priori : c'est Modicon MODBUS Ethernet IO Server 8.1 ou Wonderware Modbus TCP (MBTCP) DAServer 2.0? Ou autre chose? Par Wonderware, j'ai beaucoup de logiciels complémentaires tels que ces deux là. Mais je m'y perds un peu.

Tu dis que l'API sait dialoguer en ModbusIP par la voie Ethernet intégrée...
Besoin de le configurer quelque part ça, ou c'est automatique?

Merci pour l'info, je n'utiliserai alors que la liaison Ethernet pour Modbus.
Syxat est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 13/03/2011, 20h47   #17
Responsable outils internes
 
Avatar de Nono40
 
Homme Bruno Guérangé
Ingénieur développement logiciels
Inscription : mai 2002
Messages : 7 868
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Bruno Guérangé
Âge : 44
Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

Informations professionnelles :
Activité : Ingénieur développement logiciels
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : mai 2002
Messages : 7 868
Points : 11 844
Points : 11 844
Pour la configuration coté Intouch, aucune idée car je n'ai jamais fait.

Coté automate, tu n'as rien à faire.
__________________
Delphi :
La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
264 sources à consulter/télécharger !
Nono40 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 14/03/2011, 20h40   #18
Membre du Club
 
Laurent Laurent
Inscription : novembre 2010
Messages : 42
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Laurent Laurent

Informations forums :
Inscription : novembre 2010
Messages : 42
Points : 52
Points : 52
Bonjour,
si tu utilises MBTCP tu peux regarder cette doc:
Intouch_MBTCP.pdf
Cordialement
Dehell34 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Réponse Proposer ce sujet en actualité
Outils de la discussion



Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h11.


 
 
 
 
Partenaires

Hébergement Web