Bonjour à Tous
Je dispose d'un Onduleur Powerware 9130, 1KVA et d'un serveur System i5
TM: 9406-520 OS: V5R4
Préoccupation: je souhaiterais connecter l'onduleur de sorte à ce que lorsqu'il y a une coupure l'onduleur commande l'arrêt du serveur c'est à dire un System Power Control (SPCN).
Quel est le matériel dont j'ai besoin et comment m'y prendre au niveau OS

Merci d'avance
Techno_400 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 24/01/2011, 12h33   #2
Membre Expert
 
Patrick
Inscription : mai 2008
Messages : 821
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Patrick
Âge : 42
Localisation : France, Hérault (Languedoc Roussillon)

Informations forums :
Inscription : mai 2008
Messages : 821
Points : 1 041
Points : 1 041
Tu as besoin d'un câble, regarde ce post : http://www.developpez.net/forums/d67...leme-onduleur/

Les valeurs systèmes mises en oeuvre : QUPS*
K2R400 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 31/01/2011, 17h44   #3
Candidat au titre de Membre du Club
 
Stéphane BLE
Inscription : décembre 2009
Messages : 57
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Stéphane BLE

Informations forums :
Inscription : décembre 2009
Messages : 57
Points : 10
Points : 10
Envoyer un message via MSN à Techno_400
L'installation de la carte Relay interface adapter FC 2939_ P/N: 42R4332 est elle indispensable pour la réalisation de mon power control au niveau de l'onduleur.
Techno_400 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 11/02/2011, 09h42   #4
Candidat au titre de Membre du Club
 
Stéphane BLE
Inscription : décembre 2009
Messages : 57
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Stéphane BLE

Informations forums :
Inscription : décembre 2009
Messages : 57
Points : 10
Points : 10
Envoyer un message via MSN à Techno_400
J'ai procédé à l'installation de l'onduleur, les tests ont été concluants, sauf le Power Control car l'onduleur n'arrive pas à communiquer avec le serveur pour un arrêt contrôlé.
NB: J'ai connecté le câble db9 au port RS232 au au port T2 du serveur et modification des valeur système QUPS*
Dois je prendre en compte d'autre paramètres ? ou d'autres équipements ?
J'ai vraiment besoin d'aide
Techno_400 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 16/02/2011, 12h43   #5
Invité de passage
 
Olivier
Inscription : février 2011
Messages : 2
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Olivier

Informations forums :
Inscription : février 2011
Messages : 2
Points : 2
Points : 2
Bonjour
Pour que l'AS400 détecte l'onduleur, il faut que l'AS400 soit arrêté électriquement (PWRDWNSYS RESTART(*NO) un fois arrêté débrancher le(s) cordon(s) d'alimentation.
Le câble entre l'onduleur et l'AS400 se positionne à ca moment.
Puis rebrancher et redemarrer le système.