Précédent   Forum des professionnels en informatique > Systèmes > Autres systèmes > Automation
Automation Forum d'entraide sur l'automatisme, la robotique et l'informatique industrielle
Partagez cette discussion sur d'autres réseaux sociaux : Viadeo Twitter Google Facebook Digg Delicious MySpace Yahoo
Réponse Proposer ce sujet en actualité
 
Outils de la discussion
Publicité
'
Vieux 02/12/2010, 10h45   #1
Invité de passage
 
Inscription : décembre 2010
Messages : 1
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : décembre 2010
Messages : 1
Points : 0
Points : 0
Par défaut communication modbus entre siemens S5-200 et sofrel S550

bonjour,

je suis un utilisateur averti des équipements Schneider, un client du Maghreb m'a fait part d'un problème pour configurer une com entre un S5-200 et un S550, protocole modbus via RS232.
Port intégré CPU du siemens configuré en esclave.
Carte RS232 du S550 modbus maître.

le client ne sait pas comment configurer le siemens en modbus esclave et quels seront les adressages des bits et mots qu'il ira chercher en L/E depuis le sofrel.

si quelqu'un a quelques éléments de réponse.

kinotic
kinotic est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 02/12/2010, 19h50   #2
Membre du Club
 
Laurent Laurent
Inscription : novembre 2010
Messages : 41
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Laurent Laurent

Informations forums :
Inscription : novembre 2010
Messages : 41
Points : 51
Points : 51
Bonjour,
Tu trouveras un exemple en suivant le lien ci dessous.
Attention, la bibliothèque MODBUS est payante.
http://support.automation.siemens.co...805045&x=0&y=0

Petit rajout: le port du S7 200 est en RS485, il faut un convertisseur (RS485/RS232) si le SOFREL est en RS232.

Cordialement
Dehell34 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00